一台美的KFR—36GW空调器冬季热泵运行一段时间后效果下降。

[复制链接]
发表于 2019-7-12 21:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 chipplei 于 2019-7-12 22:04 编辑

一台美的KFR—36GW空调器冬季热泵运行时,工作一段时间后,出风温度逐渐下降。


故障分析:开启空调器,使空调器处于热泵工作状态,此时,自动指示灯以5HZ的频率闪烁,说明除霜传感器电路有故障。当除霜传感器检测口异常时,即ICl第24脚电压超出0.5V一4.7V范围时,自动指示灯以5Hz的频率闪烁。 由除霜电路可知,5V电压经化霜温度传感器TC与电阻R2分压后,输入到ICl的第24脚。化霜温度传感器TC为负温度系数热敏电阻,ICl第24脚电压范围为0.5V一4.7V,对应的TC阻值范围为72.54k —0.54k 。将温度传感器TC从CN01上拔下来,测量其阻值只合100 欧姆,远远偏离了正常阻值,说明化霜温度传感器TC损坏。当空调器在热泵状态下工作一段时间后,室外热交换器结了很厚的霜,随着室外热交换器温度的降低,TC的阻值虽然有所增大,但是仍然远远小于正常时的阻值,Icl的24脚的电压不能低到除霜电压值,Icl也不能输出除霜控制信号,因此四通换向阀不能断电换向,进行化霜,室外交换器不能正常进行热交换,从而导致出风温度越来越低。

处理方法:更换除霜温度传感器,故障排除。