一台海信35定频壁挂机,内机不定时出现结冰现象,结的还很厚,结冰的同时,外机细管同时开始结霜,粗管常温。有时候一天结几次,有时候几天都没问题。正常时,电流4.5左右,压力0.5都正常!客户另外反应,冬天制热时也会出现外机结冰的情况,也是时有时无!
   我怀疑是系统可能有轻微的赃堵!高手们帮忙分析分析还有什么可能引起这个故障!(内外机已清洗都很干净)
发表于 2019-7-12 12:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
出点钱,找个师傅。
发表于 2019-7-12 12:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
打开检查,方便直观,问题就在伸手可及的地方
发表于 2019-7-12 12:53:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 好万家制冷设备 于 2019-7-12 12:55 编辑

细管结冰时的压力是多少。正常时压力基本正常可以判断不缺制冷剂。看是否从毛细管处开始结冰。如果是直接毛细管组件换掉,重新抽空定量加制冷剂。前提是内机干净,风速正常。
 楼主| 发表于 2019-7-12 13:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
内外机翅片都很干净,迎风面也清洗过了。结冰时,内外机风机转速也都正常。也正常
发表于 2019-7-12 14:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
期待楼主处理成功案例,也曾经历过一台L G,最后客户也不想处理直接换新,希楼主发个成功案例上来。期待结果。
发表于 2019-7-12 14:39:53 | 显示全部楼层
可能是微堵
发表于 2019-7-12 15:02:07 | 显示全部楼层
冬天制热外机结冰是正常的
发表于 2019-7-12 21:55:51 | 显示全部楼层
期待维修结果
发表于 2019-7-12 22:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
轻微冰堵,需要过滤系统