查看: 1296|回复: 5

两个小时的求助,

[复制链接]
发表于 2019-7-12 07:32:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天我遇到一台五匹天花机,故障是外机LED1黄灯不停的闪,其他两个灯是灭的,我测量了外机控制板,电源有电压进去,可是所有的输出电路电压都没有,我直接按下接触器,压缩机能启动,但是启动以后压缩机声音不正常,并且低压压力一直保持平衡压力,大师傅们。这是什么原因
发表于 2019-7-12 07:46:29 | 显示全部楼层
什么牌的,相序试试
发表于 2019-7-12 07:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
相序错了吧,把3个火线随意调换两根,再试
 楼主| 发表于 2019-7-12 07:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
美的五匹天花机,我换了相序以后,外机板三个灯同时闪黄灯
发表于 2019-7-12 08:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
把总进线相序调换一下。
发表于 2019-7-12 12:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
三相电的要先问电源有没有动过,或者先检测相序