展示柜压缩机热保护

[复制链接]
发表于 2019-7-1 10:51:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台立式展示柜单门,容积大概220多升,用户说制冷效果差,拆开发现压机开十分钟左右就热保护了,测量工作时电流有1.2a,换热保护和启动器后照旧,请问师傅们是压机问题还是散热不好,后背泠凝器和过滤器烫手
发表于 2019-7-1 11:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-7-1 11:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
中华大地响春雷 发表于 2019-7-1 11:04
冷凝器和过滤器都烫手,说明冷凝器散热不良。

原厂在后背挂了一片冷凝器,要是在散热不好不知道往哪按了
 楼主| 发表于 2019-7-1 12:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
高压管滴上水去立马蒸发没了,凉水冲冷凝器温度立马下降,里面结霜了,我好奇柜子后背原厂铺了一个一米的泠凝器管粗8mm,
发表于 2019-7-1 13:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
回气管怎样了
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘零54 发表于 2019-7-1 13:10
回气管怎样了

一来试机回气管结露,大概十分钟热保护了等上几分钟又转了,里面稍微凉不结霜,之后我拿水淋在泠凝器上过滤器常温了温度也下降了也不热保护了,我这环境温度32度,散热不好,由于原机后背有一片一米的散热片了我想在加一块不知道在哪挂了
发表于 2019-7-1 21:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽