楼主: 新手上路233

R32到底应该液态加,还是气态加?

[复制链接]
发表于 2019-7-2 00:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么是 单工质 , 多工质制冷剂这些名词就知道了  
发表于 2019-7-2 01:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
32气态都可以
发表于 2019-7-2 09:11:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
液击是什么意思?
发表于 2019-7-2 10:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-2 11:15 编辑

液击根本不成在!除非你把汽液分离器拆了!

加液时把加液阀开大试试液击存在不???   荣昌制冷
发表于 2019-7-2 10:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
15213115271 发表于 2019-7-1 19:30
液击我觉得是概率事件。基本上我都加得挺快,静态让他吃一口,然后开机,让压缩机转起来再让他慢慢吃,我 ...

牛逼,静态怎么加满
发表于 2019-7-3 12:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
新手上路233 发表于 2019-7-1 21:55
停机加怎么会液击,只有开机加才会液击

停机加,压缩机会带液启动,压缩机启动电流增大
发表于 2019-7-3 12:21:29 | 显示全部楼层
任何制冷剂液态加得过大,过快过急,都有可能产生液击事故。
加气态慢,虽然不会产生液击,但加注中压缩机的运转温度高,系统需要循环稳定后压力反应才会稳定。
液态加注快,只要控制加液阀的开启度,就不会有问题的。
荣昌版主说得对