楼主: 92tea

求助,至高大3匹柜机运行2小时跳闸的奇怪问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-6-2 08:19:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
dven 发表于 2020-6-2 06:50
看起来是谷轮涡旋压机?

没拆开海棉看过,估计是,看了谷轮的压缩机确实有这种接线柱,接线柱盖也是这个标志
发表于 2020-6-6 12:21:56 | 显示全部楼层
找个专业的师傅诊断吧
发表于 2020-6-6 13:12:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
正好一年了,还没解决,这折腾的精力可以花点钱省些事多好。真的想自己搞,必要的仪表还是要有的。摇表,安全绳啥的。请师傅检测故障的话,应该两百(不含修复费用)也可以请到了。
由易到难排除。摇表检测压机绝缘,内外机链接线绝缘,检测压力吸排气正常不, 外机的各个线理一下,统统排除一下分段断开(尤其压缩机线先断开,注意断开的线头做好保护措施防止误触)看故障是否还会这样。都确定后还没搞定,把铜管和电线从外机断开,拉到房间内,保温棉全部打开,看看是不是有铜管弯折,电线老化有裂纹之类的制冷一段时间后有水在裂纹里漏电跳闸,弯折会导致压机不能正常工作过热保护等。嫌麻烦就单独重新拉一条内外机电线测试。
这步对用户来说相对也算是比较复杂的了,拆装很费时间精力爬上爬下还脏兮兮的,外面还高空作业。一年的时间起码有好多天都在纠结这个问题吧?花钱找师傅吧,花钱的感觉真的很爽。有眼力的话还可以顺便了解一下为啥一年还没搞定的原因。
 楼主| 发表于 2020-6-6 14:29:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 92tea 于 2020-6-6 14:40 编辑
夏橙 发表于 2020-6-6 13:12
正好一年了,还没解决,这折腾的精力可以花点钱省些事多好。真的想自己搞,必要的仪表还是要有的。摇表,安 ...


感谢夏橙师傅的关注,其实去年都是在等那个搞空调的师傅安排时间,他说要找个老师傅来专门看看跳闸的问题,结果一等到冬天了,唉!今年本来想3月份开始弄的,结果疫情之下,什么都做不了。4月开始重新在论坛看了很多帖,所以有了各种想法,当然也是想花钱另请师傅看,但是其实很多不靠谱,交流中说的原因都是经过证实不是的问题,还有已经说好叫带摇表上门检测的人,来到半路说没带表的,我只能叫他不要来了,真是鱼目混杂。能有解决问题的我又何偿不想花那个钱,毕竟自己爬出去,家人很担心。5月2日实在等不下去了去看了二手市场的外机,已经打算换一个了,结果谈好了,卖家那边说天气热,师傅太忙又是等,结果就有了前面回帖中的自己把漏电问题解决了,前些天移机碰上个不靠谱的师傅,把那个铜管弄了2个折的地方(第2个折也是后来发现),目前胶钳夹了一下,暂时用起来算正常了,准备换掉那截有折的管,以免漏氟。
发表于 2020-6-6 22:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
        厂家售后以及当地各路大小师傅都没能解决的,让论坛里各位师傅费尽心思也猜不出来的疑难杂症最后在楼主的坚持不懈下自行发现并解决了,终究引起漏电跳闸的原因是较长时间运行后压缩机回气管冷凝水顺着压缩机线流到压缩机桩头盖防水海绵垫圈,海绵垫圈吸饱水后水流到压缩机桩头导致桩头对地漏电而跳漏电保护器。就这么简单,厂家出厂装配问题       ,处理好防水以后一切正常。  那么现在移了一下外机又出现压缩机热保护的问题,应该是移机造成的
 楼主| 发表于 2020-6-7 00:29:45 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-6-6 22:44
厂家售后以及当地各路大小师傅都没能解决的,让论坛里各位师傅费尽心思也猜不出来的疑难杂症最后在 ...

不是冷凝水顺着压缩机线流到桩头里面,是桩头的位置的铁皮外壳在压缩机不断的运行--停止--运行--停止之后,慢慢凝结空气中的水份使防水海棉垫圈湿润。这也解释了为何原来开24度,压缩机一直不停,那么形成冷凝水的时间就要很久,所以能运行时间超过2个小时。
移机后的热保护问题是把铜管被弄折2个地方,回气不畅
发表于 2020-6-8 16:07:49 | 显示全部楼层
有始有终,解决问题过程中是最好的学习途径
发表于 2020-6-13 21:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢用户!三人行必有我师,作为一个空调用户楼主家里空调漏电来论坛请教,论坛里的各路大神也讨论过各种可能,无奈毕竟不能亲临现场,对这一特异性跳闸故障原因的判断均不得要领,最终楼主通过数次观看师傅维修仔细探究得出压缩机较长时间运行后自身的冷凝水浸湿桩头导致漏电跳闸,维修过程历时一年,楼主做事锲而不舍精神可嘉,并且有始有终将最后的问题所在以及解决结果都在帖子里说明,这种精神和品德值得我等所谓专业人士学习!今天我碰到一台美的5P天花机同样故障,开机运行几个小时跳闸,同样是谷轮压缩机,想到楼主的帖子,跟你学到了,向你致敬!
 楼主| 发表于 2020-6-13 21:30:10 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-6-13 21:08
感谢楼主,感谢用户!三人行必有我师,作为一个空调用户楼主家里空调漏电来论坛请教,论坛里的各路大神也讨 ...


感谢你的肯定,是夏橙老师的一句话,说是无论结果如何,都回来告诉一下大家结果,很多热心的师傅们的回复也给了不少思路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:07 , Processed in 0.050912 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表