楼主: zmj0769

求助:空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2019-7-10 17:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你测温度的进风,出风位置要规范,出风口离感温头越远,温度会偏高
发表于 2019-7-10 18:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
我之前接触过一台,外机挺新 内机也挺新,氟利昂也加到压力就是不制冷,后来琢磨了觉得是内片脏,清洗完效果也是一样。把毛细管拆了之后才发现堵了,换了毛细管 效果炸凉。
发表于 2019-7-10 22:34:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zjjao 发表于 2019-6-28 09:06
调风速最大、温度最低,测下电流,空调是否跑在最高频。这空调没有跑在高频,查所有的温度探头,不行换板 ...

定频的,不是变频的!
发表于 2019-7-10 22:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
压力不对,1公斤10压力到是有可能,换块高压表头再测下
发表于 2019-7-10 22:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
没写完就发出去了,1公斤或者10公斤压力才对,可以拍照发表
 楼主| 发表于 2019-7-10 23:10:18 | 显示全部楼层
lining54100 发表于 2019-7-10 22:45
没写完就发出去了,1公斤或者10公斤压力才对,可以拍照发表

用新表测的,运行压力11KG,运行电流只有2.5A上下跳动,电流不稳定,关机后均衡压力16KG。我做两次实验,一是继续加制冷剂,加到额定电流3.5A,运行压力12KG,停机压力20KG,检测出风温度是24度,制冷效果更差,二是放制冷剂,放到运行压力10KG,检测出风温度是20度,想继续放制冷剂到8KG压力,但感觉好像没有制冷剂了。我准备明天买电子称,重新放空制冷剂,抽真空40分钟,定量加0,6KG制冷剂,一切按标准做。
 楼主| 发表于 2019-7-10 23:16:46 | 显示全部楼层
wuyanzhao0530 发表于 2019-7-10 18:40
我之前接触过一台,外机挺新 内机也挺新,氟利昂也加到压力就是不制冷,后来琢磨了觉得是内片脏,清洗完效 ...

我准备明天再抽真空,定量加制冷剂,如果不行,那就是其它原因,就如你所说毛细管堵了。
发表于 2019-7-11 08:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
有氟任性!
 楼主| 发表于 2019-7-11 12:06:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmj0769 于 2019-7-11 14:46 编辑

今天又放空制冷剂,抽真空40分钟,定量加0.6 KG制冷剂.检测结果如下:
1.进风温度27度,出口温度20度,还是不行。
2.运行压力11KG,均衡压力15KG.
3.运行电流在2.3A∽2.7A之间变化,电流不稳定。
外机冷凝器、内机蒸发器清洗得很干净。电源223V,检测压缩机电容、风扇电容阻值正常。内机出风也正常,咋回事呢?师傅们!
发表于 2019-7-11 12:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
没买压缩机吗,估计压缩机不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 15:19 , Processed in 0.053601 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表