1米3的背面  用了一张1.1M的加密冷凝器   冰箱周围是铁皮的  背面铁皮上也发热    到底是冷凝器小了 还是其他问题  为了方便焊接  电磁阀 过来引了一小段10厘米 6MM管     
发表于 2019-6-17 14:28:36 | 显示全部楼层
冷凝器离冰箱背面距离多少?贴紧了不行,最好距离20mm以上,有利于加强散热。再看抽空,氟量,氟的质量。
 楼主| 发表于 2019-6-17 14:45:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
御河家电维修 发表于 2019-6-17 14:28
冷凝器离冰箱背面距离多少?贴紧了不行,最好距离20mm以上,有利于加强散热。再看抽空,氟量,氟的质量。 ...

1-2CM 现在运行了1.5小时    室温32度 现在 冷冻零下5度 保鲜8度   就是冷凝器烫  过滤器烫  压缩机也烫
发表于 2019-6-17 14:49:48 | 显示全部楼层
fengyujian 发表于 2019-6-17 14:45
1-2CM 现在运行了1.5小时    室温32度 现在 冷冻零下5度 保鲜8度   就是冷凝器烫  过滤器烫  压缩机也烫  ...

冷冻至少零下18度, 有没有换压缩机,或冷凝小了,又或液加多了
 楼主| 发表于 2019-6-17 14:52:06 | 显示全部楼层
summerwm 发表于 2019-6-17 14:49
冷冻至少零下18度, 有没有换压缩机,或冷凝小了,又或液加多了

再工作一个小时看看     没有换压缩机   只是外挂了     外挂了1.1M的 加密冷凝器   最多可以挂1米25   
发表于 2019-6-17 14:56:59 | 显示全部楼层
楼主这种情况好像氟加多了吧,回气压力多少?
 楼主| 发表于 2019-6-17 14:57:42 | 显示全部楼层
加多了 回气管会结霜啊  我这个 回气管都是烫的
 楼主| 发表于 2019-6-17 15:23:24 | 显示全部楼层
2个小时  冷冻-10度  保鲜5度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 03:16 , Processed in 0.055214 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表