空调开机10分钟后不制冷,但有时正常

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-6-5 13:25:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是鬼lujun 发表于 2019-6-5 12:43
常温下用万用表RX100K测量就可以。
通常管温是15K
室温是10K

谢谢师傅
发表于 2019-6-6 09:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
管温换了吗?春兰挂机5k的,修复了吗?
发表于 2019-6-6 10:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
春兰柜机就不一定是5k的了,自己用表量一下。
发表于 2019-6-6 19:35:21 | 显示全部楼层
都是高手啊  厉害了
 楼主| 发表于 2019-8-2 14:20:20 | 显示全部楼层
感温电阻阻值都正常。放干净F22,重新加注,试机一周了没有再出现故障,应该是移机过程中,管路内没有排干净空气,或是没有排空气,造成冰堵了。
发表于 2019-8-2 15:29:25 | 显示全部楼层
不专业最好别动有危险,看看外机风扇可转
发表于 2019-8-2 16:31:22 | 显示全部楼层
学习学习。。移机前正常,移机后不正常,通常都是排空,管是否扁了,或者安装位置问题。