格力多联机gmv-310wl/b显示e2求教

[复制链接]
发表于 2019-5-19 09:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一拖三多联机,其中一台不定时显示e2.好像天气不是很热时候没跳e2.最近经常显示e2.外机断电后可恢复,都是用一天或半天说不定就显示e2.三台都是天花机。昨天下午把另外两台平常不开的打开了,(经常开的那台关机)到昨晚没发现显示e2,然后昨晚检查发现最后一台机子没装通讯电阻,昨晚补了。今天还没去看看情况。求教各位大师指点迷津。 看了资料有说雪种多了有说电子膨胀阀的。如果方便留个联系方式问问清楚。多谢了
 楼主| 发表于 2019-5-19 21:51:33 | 显示全部楼层
怎么没人伸出缓手
发表于 2019-5-19 22:41:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种机器少没休过
发表于 2019-5-20 06:15:27 | 显示全部楼层
如果外机板上显示的是排气温度过低,有可能是氟多或膨胀阀引起的。你应该找当地的售后帮忙,有专用检测软件的。
这个机器补氟是有正负系数的,假如空调机组不是你安装调试的,你不知道别人多或少加的
发表于 2019-5-20 06:36:41 | 显示全部楼层
格力GMV系列E2故障是排气温度过低的代码,包含制冷制热状态电子膨胀动作不良,但是看到你描述,通讯电阻没有装,说明这个机器有人动过手了,因为没有通讯电阻,机器设置不可能通过,另外还有个可能,二把刀安装没有氮气保护焊接,导致氧化物进入电子膨胀,慢慢修吧,祝你好运
发表于 2019-5-20 08:53:19 | 显示全部楼层
格力五代变频E2,是排气温度过低保护(压缩机排气温度参考绝对高压值长时间不超过75系统报E2),常见原因是冷媒过多导致。你这个机子建议先更换CPU板,格力有一批固件有问题的机子经常报E2……
发表于 2019-5-20 10:02:23 | 显示全部楼层
故障如下 截屏_20190520_100035.jpg 截屏_20190520_100049.jpg
发表于 2020-1-10 15:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主最后解决了吗