低压上不去,求各位师傅指点。

[复制链接]
发表于 2019-4-27 06:21:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
10匹压缩机,r22的冷媒,库温控制在18度以下,当天环境温度20度,换了干燥过滤器,换了一个11冷吨的膨胀阀,膨胀阀配的有点大了,抽真空后加冷媒二十公斤左右,高压在1.1mpa,低压才0.1mpa,怎么也上不去,电磁阀没问题,膨胀阀是外平衡带mop,平衡管图省事没接直接焊死了,是这个原因吗,求师傅指点。
发表于 2019-4-27 10:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
头一次遇见,外平衡不接的,人才啊
发表于 2019-4-27 11:21:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不接会低压报警的,做法就不做评价了
 楼主| 发表于 2019-4-27 11:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-27 16:06 编辑
luchenghai 发表于 2019-4-27 10:30
头一次遇见,外平衡不接的,人才啊


之前公司维修人员都是这么做的
今天下午把平衡管接上后,氟全从平衡管流向吸气管了,是不是膨胀阀坏了呀
 楼主| 发表于 2019-4-27 17:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
平衡管结霜了,又加了一些氟,现在低压0.3mpa,高压1.3mpa,制冷效果还可以。
发表于 2019-4-27 18:03:34 | 显示全部楼层
拾金不昧 发表于 2019-4-27 11:58
之前公司维修人员都是这么做的
今天下午把平衡管接上后,氟全从平衡管流向吸气管了,是不是膨胀阀坏了呀 ...

你咋知道的氟全从平衡管流向吸气管,难道是平衡管有霜?
 楼主| 发表于 2019-4-27 18:56:49 来自手机 | 显示全部楼层
月光栏影 发表于 2019-4-27 18:03
你咋知道的氟全从平衡管流向吸气管,难道是平衡管有霜?

只是感觉而已,氟还是走膨胀阀的,但是膨胀阀后没有凉意。
发表于 2019-4-27 19:45:01 | 显示全部楼层
拾金不昧 发表于 2019-4-27 18:56
只是感觉而已,氟还是走膨胀阀的,但是膨胀阀后没有凉意。

外平衡式膨胀阀的平衡管如果不接,会影响伞形阀帽里波纹管(片)的动作,由于压差的问题而影响膨胀阀的开启度。
停机状态下平衡管接通后,在阀前后的压力没有平衡之前,平衡管是会结霜的,压力平衡后就不再会结霜了。
系统在运行中,膨胀阀后的管温及是否结霜,取决于蒸发温度的高低。蒸发温度越高,阀后的温度也越高;蒸发温度越低,阀后的温度也越低。当蒸发温度在0度以下后,阀后便开始结露并逐渐变为结霜。
 楼主| 发表于 2019-4-30 17:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,老师的指点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 11:40 , Processed in 0.059835 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表