电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4697|回复: 6

制冷时为什么粗管阀比细管阀要冷

[复制链接]
发表于 2019-4-21 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 hbbj 于 2019-4-21 11:25 编辑

由于细管阀靠近毛细管组件,粗管阀靠近压缩机吸气端,毛细管组件在外机的空调虽然细粗管阀都是位于系统的低压部分,由于管阻的存在,两个管阀处压力有微小的差别,蒸发温度不同。
不知是不是这个原因呢?
发表于 2020-3-1 15:45:17 | 显示全部楼层
那究竟是不是这个原因呢?
发表于 2020-3-1 16:59:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是外机节流的话就是制冷剂加多了,回气带液滴了。正常的液管温度要比气管低1度左右。
发表于 2020-3-1 17:24:27 | 显示全部楼层
从专业的角度应该这样去理解这个概念。
空调在制冷状态下,细管只是节流后的低压液体输送管,而粗管是经蒸发后的低温蒸汽输送管,所以粗管温度比细管更低。
 楼主| 发表于 2020-3-1 19:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
空调里4mm的毛细管长度是0.4-0.5米左右,厂家配的连接管都是3米,3米长管径6mm的连接管的管阻相对于0.5米长管径4mm的毛细管的管阻?如果说毛细管是节流那这3米长的液管就是限流,为什么要限流,就是让制冷剂液体尽量别汽化以液态到室内蒸发器去完全汽化,减小在管路上的能量损耗。
发表于 2020-3-2 00:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
hbbj 发表于 2020-3-1 19:09
空调里4mm的毛细管长度是0.4-0.5米左右,厂家配的连接管都是3米,3米长管径6mm的连接管的管阻相对于0.5米长 ...

之前我就想将毛细管直接改在室内机,连接管超过20米<特殊安装〉,我会立刻改内机节流
发表于 2020-3-2 11:02:31 | 显示全部楼层
hbbj 发表于 2020-3-1 19:09
空调里4mm的毛细管长度是0.4-0.5米左右,厂家配的连接管都是3米,3米长管径6mm的连接管的管阻相对于0.5米长 ...

不节流怎么相变,粗管气态,细管是液态,焓值也不一样。。不加毛细管或节流阀流量不控制,液体回压缩机咋办? 高压不建立起来,你扇热也没法散热。。看看逆卡罗利循环的原理吧。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 10:28 , Processed in 0.057808 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表