楼主: 郑州制冷迷

冻库只能降到-1.7度

[复制链接]
发表于 2019-4-19 16:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你不说压力单位,荣师傅会骂你的!
 楼主| 发表于 2019-4-20 12:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
放点氟后,温度降至零下3度,再观察一下
发表于 2019-4-23 09:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先把冷凝器去打扫干净!
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-28 18:32 编辑

昨天早上已彻底堵了,低压0.5公斤,高压8公斤,库温两度,过滤器中间到出口冰凉,明天去把过滤器换了,膨胀阀滤网清洗一下
已解决,过滤器脏堵