楼主: 昌江-李杰

内机结冰

[复制链接]
发表于 2019-3-22 08:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
人味之差,无语…
发表于 2019-3-22 19:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
他是管接头没有接好弯断了漏氟了  高压管结管  然我内机也结冰了
 楼主| 发表于 2019-3-28 21:13:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
问题是格力新空调3匹柜机有人做过手脚翻新了,内机回风和排风系统就是泡沫不是原装配套的,风轮改回风的地方排风了,你懂的,水深不深?已经报备总部彻查了。
发表于 2019-3-28 23:45:30 | 显示全部楼层
1.查电压,查内风机转速2.查蒸发器是否有一路最先开始结冰,是不是蒸发器半堵
发表于 2019-3-29 01:10:53 | 显示全部楼层
昌江-李杰 发表于 2019-3-28 21:13
问题是格力新空调3匹柜机有人做过手脚翻新了,内机回风和排风系统就是泡沫不是原装配套的,风轮改回风的地 ...

那么问题就来了,前面几个月他是怎么做到正常运行的?里面堵了一个老鼠堵住了?什么回风排风不是原装配套会导致系统压力不足还结霜?而且新机安装上去时候还不结要等几个月再结?风吹不上去结霜很正常,我好奇的是你新机安装上去要怎么做才可以几个月正常使用不结霜
还一个就是态度问题,R32的你都没认真确认过到底是不是雪种不够直接就来补雪种?格力每年爆炸炸那么多人你想做最新的那个?R32系统混入空气有多危险你有了解过?求助就要有求助的态度,不想理会我们你可以直接下次别来,但是你提出问题大家帮你分析时候就不是这么一句都是废话这样回应大家
发表于 2019-3-29 01:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
你人才不抽真空就这样加……没有爆炸算你好命
发表于 2019-4-1 14:46:30 | 显示全部楼层
昌江-李杰 发表于 2019-3-28 21:13
问题是格力新空调3匹柜机有人做过手脚翻新了,内机回风和排风系统就是泡沫不是原装配套的,风轮改回风的地 ...

你的意思是风道问题?那为什么开始几个月是好的?难道中途闲的蛋疼来搞破坏?
发表于 2019-4-1 16:14:45 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-3-14 09:24
这就是求助者的心态,空调就没讲定频还变频,新机新装,还是旧机新装,这区别很大,我看大家碰到求助都不 ...

我把帖子看完了,再回来给你一个安慰。
发表于 2019-4-1 17:14:42 | 显示全部楼层
我遇到好几次都是缺氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:41 , Processed in 0.054096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表