3匹单相冷库一半不挂霜

[复制链接]
发表于 2019-3-10 17:30:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真是逗着玩正常!能看到图片中6条结厚冰的管是除霜未净,继续停机除霜,泼几桶水去那结霜的管除掉再开机应什么问题都没了
发表于 2019-3-10 18:08:18 | 显示全部楼层
阿链QQ 发表于 2019-3-10 17:07
现在库温一18度,高1.1MpA低压0.1MPA

R22制冷剂,库温-18度,此时的蒸发温度为-23度,对应的饱和压力为0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.1MPa表压左右。高压压力是与环温密切相关的,不知冷凝器旁边的环温是多少,现在的气温,有1.1MPa表压也够了。
如果膨胀阀的调节杆确认是在中间位置上,0.1MPa表压的低压压力也是正常的;如果膨胀阀的调节杆已经调得过大,超过了中间位置较多,该低压压力就说明系统中的制冷剂不足。
发表于 2019-3-13 19:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阿链QQ 发表于 2019-3-10 17:07
现在库温一18度,高1.1MpA低压0.1MPA

那不是正常了吗