请教400平方冷库的膨胀阀配置。

[复制链接]
发表于 2019-1-26 15:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有冷库400平方×内高4米=1600立方。有旧10匹比泽尔压缩机4台(型号为4CC-9.2-40S),室内分别配备DD120冷风机4套(冷风机是不是大了)。设计温度-18度。请教采用几号阀芯的膨胀阀?或者几冷吨的阀?,没有视液镜情况下,配置后R22的大约冲注量多少公斤?另外冬季冷凝器风机有无必要安装温控器,控制风机起停?
发表于 2019-1-26 16:29:19 | 显示全部楼层
不知冷冻什么物品?进货温度多少?1600立方的库容,4台10P的机组肯定是太小了,冷风机倒是正好。
膨胀阀需根据压缩机的制冷量配置,压缩机的制冷量是多少冷吨,膨胀阀就需多大冷吨。
没有视液镜,加注量需根据系统的容量(严格需进行容积计算)而定。或者在正常的运行中,低压压力以当时库温下蒸发温度的对应压力相近。你要得知具体的加注量,神仙也说不准!
对于规范的风冷式冷凝器,当然要安装压力控制器控制冷凝风扇的运行。
 楼主| 发表于 2019-1-27 10:37:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师的回复;我再加20匹制冷机;也买了压力控制器;加视液镜。再次感谢。