定量加氟,高压上不去,制热效果差

[复制链接]
发表于 2019-1-1 23:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机就好了
发表于 2019-1-1 23:11:18 | 显示全部楼层
930659595 发表于 2019-1-1 22:17
关键是旁边有一个跟这个牌子一样的空调,那个制热挺好的。怎么解释说自然环境的问题呢。我碰到一个奥克斯1 ...

加不上去四通阀吧,变频预热是3mpa左右内机才转管温正常就是四通阀,一年换好几个,串气了,高压出来微漏到压缩机里面了,如果零下七八度十来度效果差很正常,我可不是大师
发表于 2019-1-1 23:38:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在的疑惑是,拔掉四通阀加氟后能听到换气的声音,压力上到1.6兆帕后逐渐降到1.1兆帕就稳定了。压力在1.6时粗管发烫,1.1时温热。我也怀疑压缩机排气和四通阀串气,压力就是上不去。有没有简单省力的办法判断一下呢?
发表于 2019-1-1 23:49:13 | 显示全部楼层
930659595 发表于 2019-1-1 23:38
现在的疑惑是,拔掉四通阀加氟后能听到换气的声音,压力上到1.6兆帕后逐渐降到1.1兆帕就稳定了。压力在1.6 ...

还要看是不是走高频,空调不能变频或者管温室温主板,听响声,走高频不一样压缩机转的飞快,排除才是四通阀
发表于 2019-1-2 01:57:45 | 显示全部楼层
930659595 发表于 2019-1-1 22:17
关键是旁边有一个跟这个牌子一样的空调,那个制热挺好的。怎么解释说自然环境的问题呢。我碰到一个奥克斯1 ...

感觉系统有堵
发表于 2019-1-2 06:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
桦铭机电 发表于 2019-1-2 01:57
感觉系统有堵

感觉系统有堵,而且很可能堵的部位在毛细管,先确认一下内机盘管及连接管有无问题,节流器件应该是重点
发表于 2019-1-4 23:00:46 | 显示全部楼层
如果堵的话,低压应该为0吧!我看不像堵,好像压力被释放了一部分
发表于 2019-1-4 23:03:25 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-1-1 23:11
加不上去四通阀吧,变频预热是3mpa左右内机才转管温正常就是四通阀,一年换好几个,串气了,高压出来微漏 ...

可以排除环境温度低,因为另外2台没问题。我也怀疑四通阀
发表于 2019-1-4 23:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习了论坛有你更精彩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:46 , Processed in 0.053062 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表