制热效果不好 强制制冷压力降不下来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-12-30 20:38:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
周总 万分荣幸
我怀疑单向阀  不知道对不对  冬天制冷 机器在没有脏堵的情况小 室内温度到了17度 制热应该在20个压左右  拔掉四通阀 在2.5个压到3个压左右, 这个空调进房间 能感觉到热气 但是呆一会 就不热  既然拔掉四通阀 压力调到2个压 只是和氟坛子连接了一下让压力升到氟坛子的压力 并没有加进去  以后再怎么都不能降到2个压 所以怀疑单向阀密封不严  不知道对不对
发表于 2018-12-31 00:13:31 | 显示全部楼层
向老师傅学习,我也是新手
发表于 2018-12-31 11:27:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环境温度在10度以下,加氟到5公斤压力是严重超过额定量了。加氟看压力是不准确的,氟的蒸发压力跟夏天30度更低,以制热效果判断更合实际。就像3楼说的,先准备50KG氟练习!
发表于 2018-12-31 17:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
这么冷的冬天 制冷模式你怼到4.5了?
发表于 2018-12-31 21:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
冬季空调制冷低压加到4.5,肯定多了
 楼主| 发表于 2019-1-1 19:20:51 | 显示全部楼层
高压上不去
换了单向阀 好了