电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: weiiong1234

空调制热时,外风机会停?

[复制链接]
发表于 2018-12-26 23:54:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机脏,制冷剂多
发表于 2018-12-27 00:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
①看出风正常不②测下高压力正常不,不正常调整制冷剂,正常看盘管
发表于 2018-12-28 16:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
挂机?柜机?有外盘管传感器吗?
 楼主| 发表于 2019-1-6 22:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
挂机,外机没有管温,后测的管温大概1.3V--1.4V左右外风机停止运转。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:48 , Processed in 0.046919 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表