格力定频2匹空调报E1故障

[复制链接]
发表于 2018-12-20 10:55:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-20 16:57 编辑

格力定频2匹柜机开机运行一段时间(有时几个小时)(有时几十分钟)报E1故障,找人来修只是短接ovc就走了,这样一直用下去会不会有什么风险,压缩机爆炸什么的,有点害怕。
发表于 2018-12-20 11:48:18 | 显示全部楼层
不放心就自己检查一下
IMG_20181207_141621.jpg
发表于 2018-12-20 12:50:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2楼老师经验丰富,我也分享学习了。
发表于 2018-12-20 14:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-20 14:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错666
发表于 2018-12-20 15:50:48 | 显示全部楼层
电脑板坏也会出现
发表于 2018-12-20 23:53:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-12-21 11:02 编辑

你确认是 维修工 短路OVC了吗 ???  2p 机器一般没有 OVC 压力开关 。

OVC 开关断开了 ,说明压力过高,只要不是压力开关损坏 不允许长久短路交给客户使用的 。。

维修当中只要是在外机临时短接 ovc  空调能正常工作,那说明 制冷剂加的不合适,或者外机换热不好造成压缩机 排气压力高。
再或者 高压保护开关损坏开路
与内机没有关系 。。。。


格力 5P 保护电路 原理图 。。。。

微信图片_20181220235107.jpg







发表于 2018-12-21 10:28:55 | 显示全部楼层
压力开关损坏 允许短路的,换开关比较麻烦。
发表于 2020-6-11 12:02:51 | 显示全部楼层
我昨天修到这样的故障,我把室内压缩机线跳出那个互感器就行了