“某宾馆使用超薄FGR5/B 风管机,在外环境18度的情况下,机组运行中批量出现外机冷凝器结冰不化,导致风叶被打坏。 可能原因:
机组不满足化霜条件无法进入化霜。 原因排查:
房间面积大约15平方米,计算热负荷达到360瓦/平方米,在外机冷凝器结冰的情况下,机组热量仍然能满足要求,制热效果相当好。测量内机管温发现高达56度以上,达到防高温点,当外风机停止运行时,冷凝器的蒸发温度很低,达到-15度以下,冷凝器迅速结霜,当管温低于51度时外风机开启,冷凝器蒸发
温度升高,霜开始融化,在此过程中,又达到防高温点,蒸发温度迅速降低,冷凝器上未来得及排下的水
凝结成冰,最终导致风叶被打坏。在机组进入防高温状态下,机组无法进入正常化霜。”
以上摘自百度百科。
这个案例详细分析了小空间配大空调导致制热不容易进入除霜而造成空调损坏。这个分析同样能解释造成制热不化霜或化霜不清原因中的内机太脏,内风机转速不正常的慢,热交换器脏堵,内机进出风气流短路。