345321 发表于 2018-12-8 20:10
非常感谢,荣老,能与晚辈解释这么多,首先能让我这种门外汉,搞懂了,设备在这种表现下,是加液过多导致 ...

谢谢你的点赞和鼓励!
首先,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是一条操作调整的原则!也是衡量系统是否正常的一项标志。
加多了制冷剂的系统,发现压缩机上结了霜,在确认膨胀阀的调节杆处中间位置上时,就可直接判断为系统中的制冷剂加多了。解决这种问题的方法,只有把多加入系统中的制冷剂排放掉。为避免一次性排放得过多,系统又少了制冷剂,所以必须分批次(分时间段)从加氟处接加液管阀慢慢放去。排放时加液阀不要开得过大,只要发现压缩机上的霜有融化的迹象,就应暂时关闭加液阀,停止排放。运转中待压缩机上的霜停止了融化时,又打开一点加液阀继续排放。如此分次操作,直到压缩机上的霜完全融化为止。
系统在正常的运行中,膨胀阀的调节杆必须基本处中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。这也是一项操作调整的原则!也是衡量系统是否正常的一项标志。如果不基本处中间位置上,容易引起对系统的误判。
给系统加注制冷剂时,首先应确认膨胀阀处出厂状态。系统真空后可根据该产品的《说明书》及技术资料规定的量定量加注;也可在运行中加注以供液管上的视液镜刚消除气泡为准。对于无视液镜的简易系统,运转中以当时的制冷温度,换算成蒸发温度(始终比当时的制冷温度低5度左右),再与蒸发温度对照出所用制冷剂的对应表压力,适当减去一点因回气管路存在的压力损失(一般为0.02~0.05MPa左右),剩下的就是此时应该有的低压压力了,就以此低压压力作为系统制冷剂的加注标准。
 楼主| 发表于 2018-12-9 09:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-9 06:41
谢谢你的点赞和鼓励!
首先,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是一条操作调 ...

谢谢,荣昌老师,让工人操作一下试试
发表于 2018-12-9 13:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-9 16:08 编辑

我考虑是压缩机进排气和冷排面积匹配的不好,
发表于 2018-12-9 16:07:49 | 显示全部楼层
apple83100 发表于 2018-12-9 13:59
我考虑是压缩机进排气和冷排面积匹配的不好,

就算(即使)蒸发面积与压缩机不配套,运转中压缩机的机体上 ...

就算(即使)蒸发面积与压缩机不配套,运转中压缩机的机体上也不应该结霜!
 楼主| 发表于 2018-12-9 18:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-9 18:46 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-9 16:07
就算(即使)蒸发面积与压缩机不配套,运转中压缩机的机体上也不应该结霜! ...


冷凝器配的是,换热面面积18平方的,和这个有关系吗?荣老师

不搭界!!!   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-10 17:29 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-9 06:41
谢谢你的点赞和鼓励!
首先,压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是一条操作调 ...


荣老师你好!根据你的方法,试着操作了几次后,现在制冷效果和表压都正常了,但是,现在压缩机回气阀部位,还是有轻微的霜,膨胀阀上也有一点,
膨胀阀也有,很轻微的一点,这种现象正常了吗
172215pv2vj5yky6jv5tou.jpeg
2F09278D-4B4E-41FC-9118-3B9044A32B0A.jpeg
发表于 2018-12-10 17:31:45 | 显示全部楼层
345321 发表于 2018-12-10 17:21
荣老师你好!根据你的方法,试着操作了几次后,现在制冷效果和表压都正常了,但是,现在压缩机回气阀部位 ...

再慢慢放去一点制冷剂就好了,直到压缩机上的霜全部融化为止,制冷效果还会更好。
 楼主| 发表于 2018-12-10 18:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-10 17:31
再慢慢放去一点制冷剂就好了,直到压缩机上的霜全部融化为止,制冷效果还会更好。 ...

明白了,谢谢荣老师
发表于 2018-12-20 13:12:51 | 显示全部楼层
R22制冷-35度?起码用R404A啊
发表于 2018-12-20 15:41:06 | 显示全部楼层
我也想看一下R22单级打-35度的效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 21:46 , Processed in 0.058926 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表