螺杆机蒸发器脹管头漏怎么弄

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-12-6 19:38:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2018-12-6 16:04
用胀管器重新胀管。打压检漏,直到不漏为止。如果确定铜管不漏就不用换管了。用铜闷头闷死不会理想。再说了 ...

已经定了胀管头了,等到货试试,利润不大,很麻烦,要换几次油和干燥过滤芯
发表于 2018-12-6 19:58:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-7 07:48:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
木易yar 发表于 2018-12-6 19:38
已经定了胀管头了,等到货试试,利润不大,很麻烦,要换几次油和干燥过滤芯 ...

除完水换油一次就行了。
滤芯是几只装的?最好不要只用D48。如果过滤器的滤芯是2只以上装的。最好留一个不装,用小二尿不湿代替用。在尿不湿与滤芯之间用密铜丝网做一个隔离,防止尿不湿杂质进入机组。
第一次开机压缩机启动后最好别超过30秒就要关机。拆开过滤器更换尿不湿。根据尿不湿的吃水程度开机时间依次递增(30秒,1分钟,2分钟.....)直到发现尿不湿无水为止。(为了好分辨机组里是否有水,在尿不湿里裹一些硅胶即可,根据硅胶颜色判断机组是否还有水)。换油重新调试机组。