求解答。格力两匹定频柜机外机零火线接反的现象

[复制链接]
发表于 2018-11-30 21:25:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天刚按了几台两匹定频的柜机,安好以后试机,开制热,其他几台都没问题,只有一台开机之后在内机出风口前就能听到呲呲的蒸发器走氟的声音,然后吹出来的是凉风,不是自然风,但又不是制冷的那么凉。按了关机按钮,又会吹出一阵热风。因为这一台的外机是另一个同事接的,所以当时就是纳闷。断电开关机试了好几次都这样。后来没法又爬到楼顶(这几台都是内机2楼,外机3楼顶)检查外机,结果开盖一看是零火线接反,调过来开机之后正常工作。。因为本人是安装的,对维修不懂。所以想请教下这是什么原因?
发表于 2018-11-30 22:12:22 | 显示全部楼层
有这种情况!3年前我遇到过,回来给同行说他们还不信,今年遇到一个风管机显示E3也是电源线火零线反了!
发表于 2018-11-30 23:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不管任何品牌,单相220V,都不应该说电源插头的零火线调错就不能工作,只是说有一定危险性
发表于 2018-11-30 23:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
内机按照标注接线,外机没有如果零火线错位了,那么比如说制冷模式,压缩机可以正常,但是外风机的火线,有电送出,他的零线是取外机的公共零线,零火线接反了此时公共零线就是火线了,外风机电源也就是,所以外风机不会工作,工作一会压机热保护,或者出现开机制冷压机工作,外风机不工作,但是关机压机停的那一瞬间外风机又工作了,制热模式也是一样了,外风机,四通阀都没有零线所以外机开制热,此时状态跟刚刚说的制冷没有区别,
发表于 2018-12-1 07:36:24 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2018-11-30 23:45
内机按照标注接线,外机没有如果零火线错位了,那么比如说制冷模式,压缩机可以正常,但是外风机的火线,有 ...

支持师傅的分析
发表于 2018-12-1 07:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
外机零火接反肯定不行,如果说插座那里零火反了空调不能工作,真颠覆了电工知识
发表于 2018-12-1 09:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2018-12-1 07:44
外机零火接反肯定不行,如果说插座那里零火反了空调不能工作,真颠覆了电工知识 ...

他这是内外机连接线,内机端按照标注接线,外机端零线与火线搞错了才会出现我说的故障,因为本人遇到过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 18:52 , Processed in 0.066386 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表