低温冻库原来可以很快降到零下18度、现在只能降到零下16度,在零下14--16度的时候降得很慢,运行压力在0.12公斤左右,高压在10公斤左右,感觉压缩机比以前温度要高些,谢谢各位师傅指点
发表于 2018-10-18 13:38:54 | 显示全部楼层
0.1公斤是不是太低了。
 楼主| 发表于 2018-10-18 14:16:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我请的外面的师傅来修了,他给我讲是膨胀阀坏了,需要更换膨胀阀,我都是想请教一下各位大师,另外请教一下那个更换膨胀阀是不是要把系统里面的氟全部放掉才能换吗? 谢谢
发表于 2018-10-18 14:56:49 | 显示全部楼层
无聊摆聊 发表于 2018-10-18 14:16
我请的外面的师傅来修了,他给我讲是膨胀阀坏了,需要更换膨胀阀,我都是想请教一下各位大师,另外请教一下 ...

用压力钳钳住膨胀阀两端管道,可以不把氟放掉,但......
 楼主| 发表于 2018-10-18 15:15:04 | 显示全部楼层
维修师傅当时没有抽真空,用氟管接上把管路吹了,是不是没有抽真空造成温度降不下来 谢谢
发表于 2018-10-18 18:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
可怕的用户,
发表于 2018-10-23 14:46:39 | 显示全部楼层
膨胀阀哪里坏了?
发表于 2018-10-25 16:38:57 | 显示全部楼层
搞不好压机爆炸会炸掉房子的,自己不要乱搞,师傅说哪里坏你就出钱叫他搞好就行,有时候折腾是一种损失
发表于 2018-10-25 17:05:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-25 17:07 编辑
无聊摆聊 发表于 2018-10-18 15:15
维修师傅当时没有抽真空,用氟管接上把管路吹了,是不是没有抽真空造成温度降不下来 谢谢 ...


用的什么制冷剂也没说,就以R22为例吧:库温-14~-16,此时的蒸发温度为-19~-21度,对应R22的饱和压力为0.154~0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.1~0.12MPa(约合1~1.2kg)表压,可见该系统的低压压力太低了。低压低,制冷量小,库温当然就下降慢,而且还无法降到设定温度,压缩机的运转温度高。
如果膨胀阀的调节杆已经调整在中间位置上,那就是系统中的制冷剂过少了!!!
膨胀阀该的调节杆必须调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这是一项操作调整的原则和前提,也是衡量系统是否正常的重要标志!只有在这种状态下反应出的工况才是系统的实际工况,才能根据此工况作出分析判断,才能判断是否是膨胀阀的问题,否则将会产生误判。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 20:05 , Processed in 0.057032 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表