查看: 2837|回复: 7

请教冷库配比问题

[复制链接]
发表于 2018-10-15 19:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师你好,请教一个问题,有一个8.8*4.4*3米高的冷库,116立方米要求5度,配的5P半封DD60风机,,,还有一个4.5*5*3米高,67.5立方,配的5P半封DD40风机,可以吗?您给看看
发表于 2018-10-15 20:10:25 | 显示全部楼层
库容116.16立方,库温5度,不知冷藏什么货?进库温度是多少?储存量多少?即使都不考虑这些,但至少需配6P半封机组,配DL70的冷风机。全封的需配得更大,5P的半封机组太小了。
另一库容67.5立方,不知库温需要多少?冷藏什么货?进库温度是多少?储存量多少等都不知道。如果也是5度的库温,配5P半封机组,DL40的冷风机倒是可以了。
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:45:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-16 05:27 编辑

老师您好,都是R22制冷剂,116立方的水果库,67.5立方米的是-18度的肉库
-18的库应该怎么配呢?
发表于 2018-10-15 21:12:21 | 显示全部楼层
风度狗 发表于 2018-10-15 20:46
-18的库应该怎么配呢?

5P半封闭带DD40风机 陪4号芯
发表于 2018-10-16 05:35:27 | 显示全部楼层
风度狗 发表于 2018-10-15 20:45
老师您好,都是R22制冷剂,116立方的水果库,67.5立方米的是-18度的肉库
-18的库应该怎么配呢? ...

库容67.5立方米的-18度的鲜肉冷库,应该配8P机组,DD60的冷风机。
发表于 2018-10-16 11:18:39 | 显示全部楼层
风度狗 发表于 2018-10-15 20:45
老师您好,都是R22制冷剂,116立方的水果库,67.5立方米的是-18度的肉库
-18的库应该怎么配呢? ...


116立方配十匹全封闭,DD-80 , 67.5立方配8匹半封闭 DD-60
发表于 2018-10-16 19:50:01 | 显示全部楼层
116立方冷藏5度水果库日周转量:116*0.3*0.23*0.3=2.4吨  最大入库量:116*0.3/2.5=13.9吨,25度入库,制冷量约7.2kw左右  7.2*1.1=8kw  8/2=4匹机
两个库都上5匹机吧
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:26:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 04:01 , Processed in 0.054122 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表