查看: 3677|回复: 9

冷库蒸发器漏氟。

[复制链接]
发表于 2018-10-12 21:05:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修了一个冷库蒸发器漏氟。原因是由于电线短路。把铜管儿。烧了一个孔。蒸发器里面怎么有很多根毛细管?,不是有膨胀阀了吗?怎么还要毛细管?
IMG_20181012_095109.jpg
IMG_20181012_103858.jpg
IMG_20181012_095132.jpg
IMG_20181012_095121.jpg
发表于 2018-10-12 21:59:45 | 显示全部楼层
没出安全事故真好
发表于 2018-10-13 05:45:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器里化霜电路的安装就不规范!短路是必然的!
这是多组分液节流的组合式蒸发器,分了几组就有几根的毛细管。
发表于 2018-10-13 07:48:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-13 08:17:01 | 显示全部楼层
这是在冷库里湿度大,又没有其它可燃物否则真能引起火灾
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:18:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-13 19:17 编辑

这个是花椒库  里面有几千包花椒  要值2000多万 .起火就完了  这个是高温库 温度控制在0度到5度
  这个温度范围有没有必要电化霜
听说上个月山东的有个冻库起火 ,损失几个亿  .辛辛苦苦几十年一夜回到解放前
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:22:51 | 显示全部楼层
懂点点电1 发表于 2018-10-13 07:48
那个不算是毛细管,就是分液头到盘管之间的分液管

还是有些节流的左右哦 .我觉得
 楼主| 发表于 2018-10-13 18:29:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-13 05:45
蒸发器里化霜电路的安装就不规范!短路是必然的!
这是多组分液节流的组合式蒸发器,分了几组就有几根的毛 ...

风机线好像不是用阻燃线  具体是哪些地方有问题,我现在最担心的是会不会有安全隐患,
以前电化霜一半一次 半个小时 , 不知道是不是化霜时间长了的原因。把铜管烧烫了 把电机线烫化了短路
电机线是不是不要安装在风机内  , 要安装在风机外面,不知道 正确的安装方式是什么样的
发表于 2018-10-13 19:24:04 | 显示全部楼层
王应冲 发表于 2018-10-13 18:29
风机线好像不是用阻燃线  具体是哪些地方有问题,我现在最担心的是会不会有安全隐患,
以前电化霜一半 ...

你连这些物件的工作原理,作用,安装及安全要素等都不懂。这些电路电控都是电工师傅和技术人员负责,你就不用操心了。
发表于 2018-10-15 15:05:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 08:37 , Processed in 0.061982 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表