.膨胀阀感温包正确安装位置及结霜现象

[复制链接]
发表于 2018-10-17 14:47:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-1 18:00
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上!它与回气管一样,外部必须做好保温!保温也是为了使感应温 ...

膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上 ----如果安装在垂直的管上有什么影响?
膨胀阀安装在差不多平躺在地上有什么影响

我这个膨胀阀伞形阀帽上总是结霜  是不是这样安装导致的
QQ截图20181017144637.png
发表于 2018-10-17 16:35:12 | 显示全部楼层
chhubi520 发表于 2018-10-17 14:47
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上 ----如果安装在垂直的管上有什么影响?
膨胀阀安装在 ...

为什么要求膨胀阀必须安装在水平管段上?感温包也必须紧密地绑扎在水平回气管段上?这就说明管道里存在气相和液相之别,感应的温度就因此存在差别。垂直的管道怎么区分气箱和液相?
膨胀阀里金属机械的零件都存在自重力的因素,平躺存在侧面摩擦和阻力的问题,与竖立是完全不同的概念
发表于 2018-10-17 17:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-10-9 15:37
我在该主题里的3楼不是说得很具体,很清楚了吗?
膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在尽量靠近库房的水平回气 ...

荣昌老师好,我做冷藏车的,也相当于一个移动冷库,蒸发器装车厢里,感温包就装在蒸发器芯体回气的集气管上,难道装错了吗?
发表于 2018-10-19 19:20:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-10-17 16:35
为什么要求膨胀阀必须安装在水平管段上?感温包也必须紧密地绑扎在水平回气管段上?这就说明管道里存在气 ...

谢谢指教!!!我还以为感温包坚着也行呢
发表于 2018-10-25 19:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
王应冲 发表于 2018-10-1 20:37
是在库里面的,感温包。



膨胀阀规定要装在库外吗?我见过的百分之九十以上都装在蒸发器进口附近的,而且效果杠杠滴,速冻库的也是装在冷风机供液口那里的,我见过的肉联厂的设备都是这么装膨胀阀的,不知道您
发表于 2018-10-26 16:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
我也见了不少冷库,膨胀阀都是在库内冷风机进口处,难道膨胀阀要安装在室外?
发表于 2018-10-27 11:28:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-10-27 12:00 编辑

7.gif


还有一点就是膨胀阀不要对着出风口。没规定安装在室内或者室外,最主要是感温包不要受周遭温度影响,记得做好保温
发表于 2018-12-20 16:54:15 | 显示全部楼层
外行人看到老师们最初讨论的是膨胀阀的感温包放在什么位置,要不要保温。。。学习了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:26 , Processed in 0.047609 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表