3匹美的蒸发器 粗管及压缩机严重结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-8-25 16:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-8-25 14:36
系统缺少制冷剂也是这种表现,热交换差,使低压压力低。清除内机垃圾后,运转中不知低压压力怎么样了?是 ...

不愧为老法师,一语中的!系统压力是2个压力,经过补氟后压力4个。今天气温30°。
发表于 2018-8-25 17:08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-25 17:22 编辑
西安周涛 发表于 2018-8-25 16:37
换热不好是满盘均匀的结霜,而缺氟却是蒸发器部分结霜
做一个试验就知道了 ...


别自以为是就是自己的“正确”,类似现象我经历多了。用一台5P格力定频空调,除温度控制电路作了些改动外,其它都没改动,只是放去部分R22制冷剂,低压保持2.5kg表压或以下一点,作为0~5度的茶叶高温库制冷。运转中内机蒸发器和压缩机,气分,连接管都是结霜的。
缺氟,内机脏,风量过小,供液部分堵塞等,只要低压压力在某个范围内,反应出的现象都是一样的!除连接管折瘪外,只要连接管结了霜,内机蒸发器肯定就结了霜,否则霜反应不到连接管上来。
发表于 2018-8-25 17:16:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2018-8-25 16:37
换热不好是满盘均匀的结霜,而缺氟却是蒸发器部分结霜
做一个试验就知道了 ...

支持周老师的说法,不同意楼上某位大佬的说法。
发表于 2018-8-25 17:21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-25 17:24 编辑
柳青风 发表于 2018-8-25 17:16
支持周老师的说法,不同意楼上某位大佬的说法。


你是认为某人放的P都是“香的”,你有本事就把你的理由见解和逻辑说出来,空喊口号当放P!
发表于 2019-8-12 10:34:17 | 显示全部楼层
缺氟只会是部分结霜, 做不到满霜