楼主: 维修界菜鸟

格力空调变频冷静王二代,压缩机一会停

[复制链接]
发表于 2018-8-19 16:58:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测电流很关键,遇到过压缩机坏的,情况和你的很相似,最后换了压缩机,问题解决了。
发表于 2018-8-19 18:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
查看外机故障指示灯跳变加以判断。
发表于 2018-8-19 18:26:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是板子型号不匹配,好多是U盘数据错误,
发表于 2018-8-19 18:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
两块板子都坏了可能性不大吧,有没考虑其它问题
发表于 2018-8-19 18:48:54 | 显示全部楼层
格力让买的检测仪楼主没用吗??
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:03:07 | 显示全部楼层
拼梦 发表于 2018-8-19 18:48
格力让买的检测仪楼主没用吗??

用了,就是检测仪让我换内机板。我没有相信他们,换的外机板。现在已经好了,是电子膨胀阀坏了。
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:03:33 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2018-8-19 18:45
两块板子都坏了可能性不大吧,有没考虑其它问题

修好了,电子膨胀阀
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:03:53 | 显示全部楼层
李文辉820914 发表于 2018-8-19 18:26
可能是板子型号不匹配,好多是U盘数据错误,

新版坏的。
发表于 2018-8-20 12:49:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 jschangqin 于 2018-8-20 12:52 编辑

格力E6  论坛有这个文件!               
发表于 2018-8-21 01:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
你没有变频检测仪吗?我们这都配的有啊!