楼主: cjL983513

关于压机排气能力问题向前辈请教

[复制链接]
发表于 2018-8-17 16:08:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-8-16 18:52
偏偏都是些注册不就,发帖没多少的人自以为是瞎定论,脑子里的歪理怪论倒很深刻,开口就是“油堵”,却不说 ...

有道理!!!!!!!!!!!11
发表于 2018-8-17 16:09:20 | 显示全部楼层
cjL983513 发表于 2018-8-16 19:16
发这个问题也是想知道压机吸排气差应该会出现细管结霜吧,因为其他都正常
一开始修为了缩小范围用一台正常 ...

回气压力最多2Mp?什么意思?
 楼主| 发表于 2018-8-17 22:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
之前打字打错了是0.2Mp,晚上换了个压机还是不行,单向阀中间往后开始结霜,论坛里听到过那里结霜那里堵,于是用割刀割开发现了密秘
 楼主| 发表于 2018-8-17 23:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀里的阀心装反了,是我换了的新的毛细管组件,太坑人了,怪不得氟明明加够了细管还结霜,压力也上不去
 楼主| 发表于 2018-8-17 23:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
切掉阀心这一块直接焊接,定量加氟,开机十分钟正常,室温25.6度,出风口十厘米处15度左右,压力四点五帕