楼主: luchenghai

精密空调冷凝器匹配问题,

[复制链接]
发表于 2018-8-5 07:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-5 10:59:04 | 显示全部楼层
老是高压保护那表示设计的气候条件不符合中国的国情,水土不服,现在气候暖化,最近北半球屡创下气候高温,估计不久的将来夏季40度高温应是常态了,如果以目前的气候来说,设计气温38度应该不为过,机房空调的蒸发温度约7度,COP约2.7,所以说所需散热量约15*(1+1/1.27)*1.3=34.85KW,如果以一般风冷凝器选型应该是FN-130(平方)较合适。100平方散热量约30KW,并没有考量膨胀阀特性,膨胀阀最大制冷量会比表列的能力多出20%,再加上压缩机功率所需散热量,再加个10%共30%是比较正确作法。不要配得刚刚好没有馀量,还是要考量膨胀阀特性,这是我常碰见的问题。
发表于 2018-8-12 21:44:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-8-2 19:53
膨胀阀系统的冷凝器,最好留有30%的馀量,否则是很容易在负载忽然间增加,比方刚开机时,高压过高跳脱的。 ...

老师您好,如果冷凝盘管面积固定不变,用增大风量的方式来补偿那多出来的30%余量散热可以吗
发表于 2018-8-12 21:47:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-30 05:08
给你一个计算公式,自己把压缩机电机功率列进去计算一下冷凝器的传热面积:
风冷式冷凝器换热面积的计算: ...

感谢荣老指点迷津!多谢
发表于 2018-8-12 22:06:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-8-5 10:59
老是高压保护那表示设计的气候条件不符合中国的国情,水土不服,现在气候暖化,最近北半球屡创下气候高温, ...

15*(1+1/1.27)*1.3=34.85KW
老师您好,经常看您用类似的公式,能分解说明一下吗,在此先谢了
发表于 2018-8-19 11:13:40 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-8-12 21:44
老师您好,如果冷凝盘管面积固定不变,用增大风量的方式来补偿那多出来的30%余量散热可以吗 ...

风量增加是会提高散热量,但并不是可以无限制提高风量,是有个极限,超过之后再提高风量也提升不了散热量,最好还是比对厂家的型录选择较好。
发表于 2018-8-27 23:59:27 | 显示全部楼层
905002191 发表于 2018-8-12 22:06
15*(1+1/1.27)*1.3=34.85KW
老师您好,经常看您用类似的公式,能分解说明一下吗,在此先谢了 ...

我是LKK老师的徒弟,我代替他讲下,15*(1+1/1.27)是制冷量和压缩机功率,×1.3是加大30%余量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 09:45 , Processed in 0.049123 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表