x
一个十吨制冷奶罐,两台10匹压缩机(VR125KS),环境温度31℃   库温2℃     上面压缩机回气至压缩机都结冰,膨胀阀没霜,高压10公斤,低压3公斤。下面压缩机嘎嘣响,是不是压缩机坏了,高低压都在5公斤左右(两个月前下面压缩机低压压力表连接管钠子劈了,换钠子抽空加氟)
图片是停机时压力
请问各位老师压缩机是不是报废了,换压缩机有什么注意的
IMG_20180612_095512.jpg
IMG_20180612_095506.jpg
IMG_20180612_095454.jpg
IMG_20180612_095448.jpg
IMG_20180612_095411.jpg
发表于 2018-6-12 12:03:17 | 显示全部楼层
只要是在运转中。高低压压力都一样高,那肯定是压缩机的高低压完全串气了。
另一台回气至压缩机都结冰,膨胀阀没霜,说明不是膨胀阀的开启度过大,就是系统加多了氟。
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:13:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-6-12 12:03
只要是在运转中。高低压压力都一样高,那肯定是压缩机的高低压完全串气了。
另一台回气至压缩机都结冰,膨 ...

结冰的我没有加过氟,下午问问用户别人修过吗,这台机组有两年了,就是一两个月前下面的压缩机低压压力表钠子崩了,现在压缩机运转中嘎嘣响,高低压平衡,下午凉了再试试,换压机有什么要注意的细节,氟是不是就浪费了
发表于 2018-6-12 12:24:44 | 显示全部楼层
cui5643029 发表于 2018-6-12 12:13
结冰的我没有加过氟,下午问问用户别人修过吗,这台机组有两年了,就是一两个月前下面的压缩机低压压力表 ...

更换压缩机最好是选用相同的型号,或者压缩机的制冷量要一样。
膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。
制冷剂的加注量要合适。
发表于 2018-7-26 16:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:38 , Processed in 0.061871 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表