楼主: 我你的唯一

冷冻库打不到温度

[复制链接]
发表于 2018-5-28 17:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-5-18 14:36
库容如果是40多点立方,6P全封压缩机还可以,DD40左右的冷风机,3#丹弗斯膨胀阀;如果是50多立方,6P的 ...

荣昌老师,如果库温是零度,压缩机上回气管结冰,毛细管出气口没霜是什么原因?
发表于 2018-5-28 19:26:40 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-5-28 17:08
荣昌老师,如果库温是零度,压缩机上回气管结冰,毛细管出气口没霜是什么原因?

如果库温在0度,膨胀阀的调节杆处中间位置上,系统的任何部位还都不得有结霜现象出现,一般在-2度左右由膨胀阀的出液管最开始结霜,然后逐渐延伸至蒸发器,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。此时库温至少在-5度左右或以下了。
不知你到底说什么?是指冷库,还是冰箱?怎么来个“毛细管”?不懂!
发表于 2018-5-28 20:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-5-28 19:26
如果库温在0度,膨胀阀的调节杆处中间位置上,系统的任何部位还都不得有结霜现象出现,一般在-2度左右由 ...

荣昌老师,我说的是冰台。一开始的时候机器工作高压是14公斤,低压0.3公斤。压缩机回气管结霜严重,温度一直降不下来。始终在零度。后来我放点制冷剂低压0.2不到一点,回气管结霜融化,毛细管出口开始结霜。但是回气管始终不结霜
发表于 2018-5-28 21:18:38 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-5-28 20:59
荣昌老师,我说的是冰台。一开始的时候机器工作高压是14公斤,低压0.3公斤。压缩机回气管结霜严重,温度 ...

低压是0.3KG还是0.3MP?说清楚。
发表于 2018-5-31 14:03:14 | 显示全部楼层
你说的毛细管是分液器里出来的细管吧。适当关闭一下膨胀阀,如果不行,可以考虑是不是蒸发器匹配小了。
发表于 2018-6-10 15:19:40 | 显示全部楼层
楼主,库问题解决了嘛