求解:使用R32制冷剂的空调如何更规范抽真空?

[复制链接]
发表于 2018-4-1 14:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一楼说的很好 售后也是这样培训的 以后这种机子加氟都要全部放掉重新抽真空加氟
 楼主| 发表于 2018-4-1 18:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-4-1 11:49
问一下大神,抽真空后,不是先拆氟表吗,然后再开高低压阀?

照扬光电器师傅说的做
 楼主| 发表于 2018-4-1 18:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说了再见丶 发表于 2018-3-31 23:55
新环保制冷剂R32安装维修操作指南   https://www.dzdu.com/thread-646217-1-1.html

感谢师傅无私奉献的培训教程。
发表于 2018-4-1 19:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
不是开阀门到平衡压再拆加氟管,是略高于大气压即可拆下。
发表于 2018-4-2 11:11:26 | 显示全部楼层
看看到底是什么好东西
新来的多学习一下
发表于 2018-4-2 13:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
和R410A一样,抽空保压后开小阀45度至正压(略高于大气压不须到平衡压),关小阀拆加氟管,再全开大小阀
发表于 2018-4-3 08:43:35 来自手机 | 显示全部楼层