楼主: bhjd888

求助冷库制冷效果差问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-3-24 10:18:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
   各位老师,这次去给冷库补加氟利昂,又加了3公斤左右,高压升高到10公斤,低压才升高到0.5公斤,压缩机明显有点负荷加重的声音,不敢再加了,运行一晚始终最低只能达到-5度,膨胀阀还是有点丝丝气流声,请教了一个老师傅他说估计蒸发器油堵或者脏堵,但是另外一个同样的机组运行时始终高压6公斤,低压1公斤,制冷设定在-10度,而且制冷很快,从停机-5度开机制冷到-10度也就5分钟左右,速度非常快,(像现在环境温度10几度时) 冷库是14年安装的,也算是新库,库里还有东西,目前还不敢轻易动手,请各位老师给我总结下故障,谢谢
发表于 2018-3-24 12:27:26 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-24 10:18
各位老师,这次去给冷库补加氟利昂,又加了3公斤左右,高压升高到10公斤,低压才升高到0.5公斤,压缩机明显有 ...

不是要你查看高压液管的视窗吗?满液就是调太紧了(排除堵的状况,因为你说已经检查过了)。你有没有检查了?
发表于 2018-3-24 17:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
会不会是蒸发器热交换不好,低压压力低,不是堵就是液态不蒸发
发表于 2018-3-24 17:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器是哪一种类型,是风机还是盘管
 楼主| 发表于 2018-3-24 19:53:08 | 显示全部楼层
蒸发器是风冷式的,这种小机组没有高压液管视窗,我检查了过滤器和电磁阀没堵,膨胀阀也是通的,至于膨胀阀感应包是否漏气我的理解是应该不会,因为膨胀阀感应包如果漏气膨胀阀就不能打开了,不知道理解是否正确,请各位老师指教.谢谢
发表于 2018-3-25 14:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-24 19:53
蒸发器是风冷式的,这种小机组没有高压液管视窗,我检查了过滤器和电磁阀没堵,膨胀阀也是通的,至于膨胀阀感应 ...

拍个回气管的工作图看一下
发表于 2018-3-25 14:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
bhjd888 发表于 2018-3-24 19:53
蒸发器是风冷式的,这种小机组没有高压液管视窗,我检查了过滤器和电磁阀没堵,膨胀阀也是通的,至于膨胀阀感应 ...

开机的时候回气管有霜吗
发表于 2018-3-25 16:18:26 | 显示全部楼层
直接换膨胀阀。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:37 , Processed in 0.029092 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表