求助冷库制冷降不下来

[复制链接]
发表于 2018-3-15 20:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
-20度冷库降不下来,温度在-10度。高压是20多,低压0.6.运行一小时高压报警,复位运行半小时高压报警。室外温度达到26度高压报警。室外温度7以下度高压不报警。室外冷凝器清理,膨胀阀结霜。求助各位老师
发表于 2018-3-15 20:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝不良,不知是风冷还是水冷
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:48:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外机有两个风扇
发表于 2018-3-15 20:58:09 | 显示全部楼层
张飞翔 发表于 2018-3-15 20:48
室外机有两个风扇

高低压应标单位
发表于 2018-3-15 22:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
压力数据是维修之前的?
发表于 2018-3-16 06:31:29 | 显示全部楼层
张飞翔 发表于 2018-3-15 20:48
室外机有两个风扇

什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。必须检查冷凝压力过高的原因。
环温26度,风冷式的冷凝温度比环温高8~15度,取中间值12度,那冷凝温度即为38度,对应的饱和压力约为1.461MPa绝对压力=1.361MPa表压(约合14kg)。而该机现有高压20多公斤,显然是超出规定。冷凝器是否过脏?冷凝风扇风量是否充足?
库温-10度,此时的蒸发温度应为-15度左右,对应的压力约为0.296MPa绝压=0.196MPa表压(约合2kg),即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.15MPa(约合1.5kg)表压左右。而该机现有的低压压力只有0.6kg,显然是太低了。蒸发压力低,制冷量小,库温必然降不下去。应首先检查膨胀阀的调节杆是否在中间位置上?应保持中间位置的出厂状态,以后也不得随便调动!然后再运行半小时系统稳定后,根据反应出的工况再作分析判断。
以后压力和温度等项,都应标示单位!我最讨厌这种马虎不负责不尊重人的态度!!!
发表于 2018-3-16 10:20:30 | 显示全部楼层
高压过高,低压过低,可能膨胀阀调太紧或者堵了,不知情下冷媒又加太多了。很常见的问题。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
陈万强盛 + 1 赞一个!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 19:54 , Processed in 0.056563 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表