求助:冷库压缩机问题

[复制链接]
发表于 2018-3-11 15:57:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有一小型冷库原压缩机坏了(全封闭式),商标是外文的看不懂,冷凝器是11000w的,不知能用多大的半封闭压缩机。请师傅们指教。
发表于 2018-3-11 16:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
把商标发上来
发表于 2018-3-11 17:04:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容多大?用什么制冷剂,要求库温多少?
 楼主| 发表于 2018-3-11 17:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-11 18:05 编辑

18立方的冷库22的制冷剂。


没说全,还有库温要求多少???   荣昌制冷
发表于 2018-3-11 18:12:05 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2018-3-11 17:16
18立方的冷库22的制冷剂。

大概3~4P的全封压缩机。半封压缩机用3P就够了。
 楼主| 发表于 2018-3-11 19:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
荣版主:这个库是要求-20度。现在商家推荐的就是沈阳谷轮的3匹半封闭压缩机,我害怕选小了所以问问。