燃气锅炉一点火就停风机是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2018-1-30 09:59:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这就是熄火保护,原因有燃气比调的不合适,你可以观察火焰的颜色,是不是偏黄或者是比较蓝,风量阀开启是否到位、看一下供气压力压降是不是太大,且波动。不用谢我,请我叫我雷锋。。。。
发表于 2018-1-30 12:06:03 | 显示全部楼层
风机风门调节是否正常,开的过大会使进风量太大,点火时会将火焰吹灭。燃气进气压力是否正常,伺服阀有没有问题,天然气和空气有一个比例。一般PLC控制的出来一个总的组合报警,具体什么原因只有进程序看,但有的会在外面装一个步程序指示,指示现在运行在第几步,这时你就可以根据查看PLC梯形图来正确判断具体原因。