查看: 1554|回复: 8

有请各位老师,现在气温在0度左右,加氟的标准有什么要求

[复制链接]
发表于 2018-1-25 10:20:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,现在气温很低。夏天加氟时看高压表加氟至0.5-0.6Mpa,基本就可以了。进入冬季,高压表到0.2回气管都结霜。请问怎么称呼大师傅们。冬季加氟有什么技巧。望不吝赐教。谢谢
发表于 2018-1-25 10:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要称注加入比较好
发表于 2018-1-25 10:30:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定量加氟            
发表于 2018-1-25 11:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
改过系统没法定量加注了!
发表于 2018-1-25 11:22:38 | 显示全部楼层
用你说的方法加氟,不任夏天还是冬天,你永远也加不准!说是“基本就可以了”,那是自骗自!
发表于 2018-1-25 12:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
你这是只看高压来加氟么?简直胡搞啊
 楼主| 发表于 2018-1-25 14:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指教,我说的基本就是回气管结露
发表于 2018-1-25 18:56:53 | 显示全部楼层
毛细管有无热交换?有热交换过冷度=1度,那才是最正确加法。没热交换过冷度>1度。
发表于 2018-1-25 19:05:49 | 显示全部楼层
找师傅加 ,你在一边观看,
随时请叫师傅指点,全当交学费