电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: sddtly

15匹风冷冷库 大约需要加注多少制冷剂

[复制链接]
发表于 2018-1-21 17:55:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-21 18:20 编辑

设置温度-2度,如果我们以蒸发温度-10度设计,1P製冷量1.46KW,15P=15*1.46=21.9KW,膨胀阀就用你的上恆NRF-5H,只要一颗就够,你用了两颗膨胀阀(NRF-5H),不会觉得太扯了吗?我说百分之99是客气了,应该是百分之百膨胀阀配大了。如果要用两颗膨胀阀,应该是上恆NRF-3H(21.9/2=10.95KW)才对,现在是冬天(环境温度1度),估计夏天你就玩完了。
冷凝器传热面积150M2,散热量47.2KW,你这个库(-2度)的设计条件所需散热量是21.9*(1+1/1.8)*1.3=44.2KW,还差不多,误差不大可以接受,蒸发器配DD80*2组,DD80製冷量是15.9KW(蒸发温度-25度),但因为你是设置温度-2度,结霜较少,製冷量会略为大一点,就以16.5KW计算,16.5*2=33KW,15P压缩机是21.9KW(蒸发温度-10度),你配33KW蒸发器,你当用户是马云啊,穷得只剩下钱呀。
风冷凝器你上传的图片是49500W=49.5KW,就以你的资料为准,也误差不大可以接受,空气冷却器模煳不清。
你死定了,兄弟!钱不是这样花的。
发表于 2018-1-21 19:38:22 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-490015-1-54.html

这个帖子跟你有相同的问题,耐心看完你会有不一样的观点,最后楼主是关闭一组蒸发器,才解决温度下不去的问题,机组还是国内知名厂家配的(库宝),无语!
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-1-21 17:55
设置温度-2度,如果我们以蒸发温度-10度设计,1P製冷量1.46KW,15P=15*1.46=21.9KW,膨胀阀就用你的上恆NRF ...

您好,别人给配的,两台冷风机14900W*2,按照200立方的配的,如果装在200立方的库中,这个配置正常吗?还是根库关系不大?我现在就是把两个膨胀阀换成3H的就好了对吗?
发表于 2018-1-22 19:11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-22 19:48 编辑
sddtly 发表于 2018-1-22 14:52
您好,别人给配的,两台冷风机14900W*2,按照200立方的配的,如果装在200立方的库中,这个配置正常吗?还 ...


把膨胀阀换成NRF-3H的*2个,风冷蒸发器换成DD-60*2组(製冷量不得虚标灌水的)。
200立方是放置甚麽东西?每日周转量几顿?入库温度几度?报上这些数据吧,否则谁知道合适不合适?
 楼主| 发表于 2018-1-22 19:45:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 sddtly 于 2018-1-22 19:47 编辑
lkk 发表于 2018-1-22 19:36
200立方是放置甚麽东西?每日周转量几顿?入库温度几度?报上这些数据吧,否则谁知道合适不合适?


放置腌制好的鸡柳骨肉相连等 顾客说保证肉不上冻的情况下最低温度 每日最多5吨肉 一般3吨左右 入库温度在5~15度
发表于 2018-1-22 19:51:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-22 20:17 编辑
sddtly 发表于 2018-1-22 19:45
放置腌制好的鸡柳骨肉相连等 顾客说保证肉不上冻的情况下最低温度 每日最多5吨肉 一般3吨左右 入库温度 ...


要点时间计算,稍后再回复你。
这个庫所需製冷量约10KW(入库温度15度,每日周转量5吨计),1P製冷量1.46KW,10/1.46*1.1(安全係数)=7.5P,你用15P整整大了一倍,用户果然是马云,不是马云也是马云的亲戚。大器。
东西都用了就用了吧,难不成要换成7.5P,那是得连冷凝器,膨胀阀,蒸发器都一併更改的,就用15P的配置吧,帮你配的估计是材料商,坑死你了。
 楼主| 发表于 2018-1-22 20:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-22 19:51
要点时间计算,稍后再回复你。
这个庫所需製冷量约10KW(入库温度15度,每日周转量5吨计),1P製冷量1.4 ...

那好吧,谢谢您了!看来要找点资料系统学习下了
发表于 2018-1-23 09:27:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-23 10:24 编辑
sddtly 发表于 2018-1-22 20:21
那好吧,谢谢您了!看来要找点资料系统学习下了


其实每日周转量如果只有5吨,到不必装到200立方,大概80立方就够了,200立方每日周转量可以到13吨左右。当然如果每日周转量为13吨,机组的配置就要重新计算了。
如果每日周转量改为13吨,所需製冷量约为17.7KW,1P製冷量1.46KW,所以17.7/1.46*1.1(安全係数)=13.3P(以15P计也可以),估计当初帮你配置的人也没问清楚(比如入库温度,每日周转量),就以一般的通例帮你配置。
发表于 2018-2-6 01:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-22 19:11
把膨胀阀换成NRF-3H的*2个,风冷蒸发器换成DD-60*2组(製冷量不得虚标灌水的)。
200立方是放置甚麽东西 ...

大师你好,如果选用两个丹佛斯膨胀阀该怎么选?
发表于 2019-7-31 21:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
我有个5匹的冷冻库,22冷媒,环温32度,高压在15,低压在1.5库温9.5度。中今天打了一天一直调膨胀阀与加氟放氟。加了足足有10公斤氟。问题会出在哪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:55 , Processed in 0.067374 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表