x
拉修一台海尔332冰柜,低压漏,高压打压2.7M两天,蒸发管已盘好,确认高压管不漏,用2.0毛细管2米.6铜管盘9圈(原机8铜管8圈,海尔冰箱售后资料书我有一本),温度下不来,以为是盘多了,我拆了1圈,现在是8圈,数据看图.不知道是什么原因,请高手支招.这里先谢谢大家了.头疼呀
压力.jpg

加了1.5瓶了,不敢加了,虽然电流才1.8A

加了1.5瓶了,不敢加了,虽然电流才1.8A

电流表是1.65到1.8不停变化.

电流表是1.65到1.8不停变化.

现在是8圈,上面5层有霜,加气管已有水珠

现在是8圈,上面5层有霜,加气管已有水珠
铭牌.jpg
发表于 2017-10-30 02:02:05 | 显示全部楼层
用回原来的数据
发表于 2017-10-30 06:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
6个的至少9-10圈,不对就要看毛细管了,一般情况2-3米。
发表于 2017-10-30 07:56:25 | 显示全部楼层
本身就少了一圈,还去拆了一圈???把加注量控制好,必须到位!压缩机好吗?
发表于 2017-10-30 08:13:33 | 显示全部楼层
本身就少了一圈,还去拆了一圈,制冷剂加的少了
发表于 2017-10-30 08:14:53 | 显示全部楼层
必须要8mm的管子8圈-9圈才好,6mm的管子就是十圈也不一定好,由于是134制冷剂毛细管要在3m-3,6m之间,压力在18gk-22kg,只要是压缩机还好,一点事也没有,一定好
发表于 2017-10-30 08:22:23 | 显示全部楼层
病急乱投医,过分迷恋厂家数据,厂家就是再少两圈,蒸发面积也比你这外盘的大,
发表于 2017-10-30 08:23:23 | 显示全部楼层
看图片  毛细管 有点粗,压力没达到标准。
发表于 2017-10-30 08:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
韩飞子你把134当22耍啊,134哪来18一22KG压力
发表于 2017-10-30 09:15:34 | 显示全部楼层
第一管子盘少了,6mm管子盘10圈还算勉强,第二毛细管用短了,2mm毛细管起码要用3米以上,还有就是工艺问题,没看到你的盘管图片,不好评价。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 11:14 , Processed in 0.071761 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表