大冰柜单压机改双系统

[复制链接]
发表于 2017-10-28 22:31:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-29 07:55 编辑

用了两个大酒柜上面的蒸发器,往冰柜两面一边一个用螺丝固定好做了两个系统,第一个系统就不用明说了大家都明白,第二个就从原来的过滤器上的毛细管上开个空结到冰柜里另一个蒸发器上回气管焊个12的铜管堵死。这个办法怎样?这个办法谁试过
发表于 2017-10-28 22:50:05 | 显示全部楼层
没试过,效果怎么样
发表于 2017-10-29 06:26:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没事找事,简单的非要去搞复杂的,看看哪个品牌厂家的大冰柜是用双系统的?还用一台压缩机分两组蒸发器?
你就慢慢折腾吧。
发表于 2017-10-29 08:06:35 | 显示全部楼层
直接上两个压缩机
 楼主| 发表于 2017-10-29 08:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-10-29 07:46
这样意义何在

这样效果比盘管好
发表于 2017-10-29 09:00:25 | 显示全部楼层

不存在这种说法和定论!你的概念和理解都存在错误。
压缩机的台数,实际就是压缩机的功率。压缩机的功率,是根据制冷的容积而配置的。容积大,压缩机的功率就大。并不是增加压缩机的台数就制冷效果好,那任何容积都可以分开,也都去增加压缩机?即使分开增加压缩机,但功率也不能增加,增加了功率反而会不正常,而且会损坏压缩机。
发表于 2017-10-31 16:48:38 | 显示全部楼层