更换冰柜冷凝器尺寸与制冷量大小怎么匹配。国强版主和荣昌老师来指教一下。。

[复制链接]
发表于 2017-10-7 09:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台冰柜。型号如图。高压泄漏,冰柜下方没有可以装冷凝器的空间,打算在后背外挂冰箱用的冷凝器,不知道冷凝器的尺寸应该用多长比较合适如图1米的冷凝器用一片半会不会太小。国强版主来指教一下哈。。
微信图片_20171007092603.jpg
微信图片_20171007092614.jpg
微信图片_20171007093517.jpg
发表于 2017-10-7 10:09:59 | 显示全部楼层
可以在冰柜长度的背面(即贴有标签的那面)上,挂一块与冰柜长度相当的冰箱冷凝器即可。该冷凝器如果能找到像海尔冰箱裸露式的百叶窗型冷凝器就最好了,此冷凝器在冰箱上为竖式的管路,横挂在冰柜上就成了横式管路了,循环阻力小,回油流畅,很合适挂在冰柜上使用。如果是现在市面上卖的,安装在冰柜上虽然是竖立的管路,但只要保证冷凝面积,安装一定要注意与箱壁隔开3cm以上,确保通风散热,也是没有问题的。当然,能买到加密型的冷凝器就更好了。
发表于 2017-10-7 10:12:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单冷冻的最好用两片,以加好制冷剂结满霜后过滤器温热为宜。
发表于 2017-10-7 11:20:24 | 显示全部楼层
现在有好些冰柜的高压也是内埋式的。高压漏的话只有改到外部了。
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:20:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-7 10:09
可以在冰柜长度的背面(即贴有标签的那面)上,挂一块与冰柜长度相当的冰箱冷凝器即可。该冷凝器如果能找到 ...

冰柜的长度是1米内径深65CM。1米的冷凝器宽为45CM。用一片的话是不是有点小呀。
发表于 2017-10-7 14:06:28 | 显示全部楼层
eec110 发表于 2017-10-7 11:20
冰柜的长度是1米内径深65CM。1米的冷凝器宽为45CM。用一片的话是不是有点小呀。

如果买到了加密型和较宽的那种冷凝器,以冰柜长度一样长的用一块也够了。
如果是普通型的冷凝器,至少要选一块最长的(1.2~1.3m),长度里多余的弯过来挂在冰柜的横头侧面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 06:40 , Processed in 0.054703 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表