电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2398|回复: 4

小冷库求助

[复制链接]
发表于 2017-8-21 23:39:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一客户叫安装一保鲜库,都是成品的,想请教各位师付没,彭胀阀安装要注意什么?这个那个小的出口是平衡管吗,感温包是放在回气管上方吗,小弟平常搞空调为主,冷库少做,谢谢各师傅不吝赐教
IMG_20170821_233735.jpg
IMG_20170821_233654.jpg
IMG_20170821_233717.jpg
IMG_20170821_233636.jpg
发表于 2017-8-22 05:57:10 | 显示全部楼层
膨胀阀应尽量靠近蒸发器安装,应尽量安装在供液管的水平管段上,即阀盖朝上,调节杆朝下。感温包应紧密包扎在蒸发器出口端水平回气管的侧面,与回气管的角度基本呈时钟的4点或8点钟的位置。图4是外平衡式膨胀阀,正面的小口子是接平衡管的。
 楼主| 发表于 2017-8-22 07:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非常感谢荣老师,平衡管是从图3那大的回气管上接三通吗?
发表于 2017-8-22 08:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
小吕维修 发表于 2017-8-22 07:32
非常感谢荣老师,平衡管是从图3那大的回气管上接三通吗?

回气管包扎感温包后面接三通然后连接平衡管。
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2017-8-22 08:29
回气管包扎感温包后面接三通然后连接平衡管。

谢谢,师傅热心指导