求助海尔829升大冰柜

[复制链接]
发表于 2017-8-21 09:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  昨日接海尔829升大冰柜,制冷剂R404A的,原故障是下半部不结霜,上半部能结霜,于是高压打2.5个压,低压2.0个压,保压超过24小时了未见漏,压机通电一会就堵不住了。我认为还是漏了,但是又查不出,大师能给个建议不
发表于 2017-8-21 09:07:23 | 显示全部楼层
高压漏基本能直接看得出来,除此之外那就还是低压存在漏。打压一般都很难查出漏,在断开工艺口时就能确定系统是否存在泄漏。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
空枪 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2017-8-21 10:15:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种遇到机械封口的,新机都漏,加氟重新焊死解决

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
空枪 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-8-21 10:26:20 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-21 09:07
高压漏基本能直接看得出来,除此之外那就还是低压存在漏。打压一般都很难查出漏,在断开工艺口时就能确定系 ...

的确需要补充一下,我是从过滤器与毛细管接口端断开的,有大量制冷剂喷出,我无法做出判断。
 楼主| 发表于 2017-8-21 10:28:32 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2017-8-21 10:15
这种遇到机械封口的,新机都漏,加氟重新焊死解决

真的吗,我也想加氟了事,但是真的怕怕的,那么大一台冰柜,搬来搬去不容易呀,而且海尔的冰柜都是铁的,心里拿不准
发表于 2017-8-21 10:42:31 | 显示全部楼层
看看几年了,久的话还是换蒸发器,这种都不便宜,接着换冷凝器,大活,报价好了在搞,讲清楚,免得麻烦

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
空枪 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2017-8-21 11:40:31 | 显示全部楼层
空枪 发表于 2017-8-21 10:26
的确需要补充一下,我是从过滤器与毛细管接口端断开的,有大量制冷剂喷出,我无法做出判断。

说明你在断开过滤器处的毛细管前开机试机过了,把系统中剩余的制冷剂都压缩在高压侧了,这种做法是错误的,所以辨别不出是否存在泄漏。
试过机,必须打开箱门,至少要待停机一小时以上才能再断开工艺口。
 楼主| 发表于 2017-8-21 12:12:48 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-21 11:40
说明你在断开过滤器处的毛细管前开机试机过了,把系统中剩余的制冷剂都压缩在高压侧了,这种做法是错误的 ...

的确如此,因为第一次修R404A氟的冰柜,所以通了一下电大概确定一下毛细管的方向,想用原机的毛细管,看来没办法了,我把低压的压力打到2.5,如果不行高低压一起搞了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 07:14 , Processed in 0.064534 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表