电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: lxm0617

求助 白雪750升 冰柜 制冷慢

[复制链接]
发表于 2017-8-20 05:35:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lxm0617 发表于 2017-8-14 21:05
修好风扇后,试机4个小时降到8度就不再降了,压缩机发热考虑过,所以接着冰箱知音有休息的时间。保压不漏 ...

如果散热没问题,制冷剂的加注量到位,那就是压缩机的压缩性能低下了。
堵塞是不可能会出现这种现象的!
发表于 2017-8-20 19:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
想想原机压机坏的原因,风机坏,压机高温,脏油进入管道,毛细管,估计有微堵,吹管道,换过滤器,确定在换的压机没问题,加F,在试机,
发表于 2017-8-20 22:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知楼主有没有尝试还调整一下弗,看效果不看压力留意一下散热器的温度
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-20 05:35
如果散热没问题,制冷剂的加注量到位,那就是压缩机的压缩性能低下了。
堵塞是不可能会出现这种现象的!

压缩机刚换的新的?已经找到故障所在,毛细管不畅通,用压力法测了测原毛细管,能吹气就是压力太高了,把表都打满了,换了一根毛细管,可能长度内径没有选好制冷还是有点慢,但是比原来好多了,好好的冰柜没用几年毛细管也能不畅通。
发表于 2017-8-21 17:09:48 | 显示全部楼层
18楼的图片就证明了13楼的判断,可楼主执迷不悟整了七天还在找病,俺都替你急呀
发表于 2017-8-21 21:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
串两个过滤器当心出问题,朋友遇到过!