冰柜压缩机的疑惑

[复制链接]
发表于 2017-8-12 18:12:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-13 17:19 编辑

各位好,今天接一台冰柜,内漏,压缩机吸排气正常,电流太大,标注1.1安,实测1.6安,不知正常吗,此机带风扇。
1502532685284.jpg
1502532715173.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-13 15:38:53 来自手机 | 显示全部楼层

压缩机完蛋了。

大家好,昨天求助的电流大的那个冰柜压缩机加氟试机,一开始制冷正常,两个小时后压缩机保护了,电流7到8安,卡死了,问一下大家,此压缩机GFF86AA,用哪一个型号代换,手里有一台QD120,不知能不能代换,在此谢谢大家的回贴,希望大家多多发财。
发表于 2017-8-12 18:19:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该正常,放心用吧!
发表于 2017-8-12 18:33:03 | 显示全部楼层
电流是随负荷(箱温)而变化的,开始时箱温高,电流会超过一点,待箱温下降,电流也会随之下降的,这是正常的变化规律。
发表于 2017-8-12 20:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣版讲的很全面!
 楼主| 发表于 2017-8-12 20:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
我是空载试的压缩机,工艺管打开,毛细管从过滤器断开,量的压缩机电流。
发表于 2017-8-12 20:39:27 | 显示全部楼层
老大北极熊 发表于 2017-8-12 20:32
我是空载试的压缩机,工艺管打开,毛细管从过滤器断开,量的压缩机电流。

这并不是“空转”,而是空气压缩,是标准大气压下的气体压缩。
发表于 2017-8-12 20:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-12 18:33
电流是随负荷(箱温)而变化的,开始时箱温高,电流会超过一点,待箱温下降,电流也会随之下降的,这是正常 ...

那压力也是随温度下降而下降吗
发表于 2017-8-12 21:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
你自己试试不就知道了,呵呵
发表于 2017-8-13 15:57:29 | 显示全部楼层
放掉一点试试。与加太多时的表现一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 01:40 , Processed in 0.071514 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表