螺杆式压缩机吸排气压差过低怎么处理

[复制链接]
发表于 2017-7-27 19:48:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
螺杆式压缩机吸排气压差过低怎么处理
IMG_2932.JPG
IMG_2933.JPG
发表于 2017-7-27 20:26:18 | 显示全部楼层
膨胀阀上做点文章?
发表于 2017-7-27 20:39:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换                              
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:46:59 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀调大一点吗
发表于 2017-7-27 21:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
加载没有?是不是加载电磁阀坏了
发表于 2017-7-27 22:41:41 | 显示全部楼层
很明显冷凝器和蒸发器都要清洗。特别是冷凝器几乎不换热了。怎么能制冷!!冷凝器回水温度27.4度,出水温度27.7度,几乎没有换热!!蒸发器回水温37.3度,出水温度36.4度,只有0.9的能效比!很明显不对!首先要清洗冷凝器和蒸发器!!你在看吸排气压力都超高!!这个和冷凝器、蒸发器换热效果差有关系,也和制冷剂少有关系!这台机组你首先要清洗2个换热器,换热器清洗结束在看制冷剂的多少,最好是抽空定量加,最后再看压缩机的做工,是否正常!!这台机维修不麻烦,有钱赚。就是清洗2个换热器要费点人工和时间。
如果是我收费最少不含税在8000元左右。不包括材料费(因为我不知道此机是多大功率!用什么制冷剂,是加几十公斤还是几百公斤),所以我说不包括材料费和税款!
发表于 2017-7-28 22:31:37 | 显示全部楼层
压缩机没加载,和清洗无关
发表于 2017-7-29 19:30:41 | 显示全部楼层
顿汉布什的机组,看运行记录,温度及压力参数,主机应该是被限制加载了,并且是在加载初期,运行时间不长,冷冻水温高过冷却水温,机组不能建立压差,也不能进行加载,换热温差肯定小。所以说,不见得就是两器脏;最简单的方法,把冷冻水系统管路的水排空,关闭末端热源,注入温度偏低的自来水(纯化水),排除管道内空气,再运行主机,等主机加载到100%后,再查看运行参数(压差、温差)。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 6 + 1 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 09:47 , Processed in 0.062462 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表