昨天维修一台3p谷轮全封闭压缩机,r22的系统,膨胀阀是丹佛斯新换的阀芯是3号,低压压力1.5公斤回气管全部结霜,延伸至压缩机。把氟放掉到1.2 公斤,回气管结露水温度只能降到-3℃左右就不再下降,膨胀阀结霜,各位师傅是什么原因呢?
发表于 2017-7-8 20:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀是不是在中间位置,以后不要轻易动,。感温包是否包扎好,位置对否。
发表于 2017-7-8 20:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力1.2 此时库温才-3度!应制冷剂少了。
 楼主| 发表于 2017-7-9 19:55:21 来自手机 | 显示全部楼层

求荣昌老师帮帮忙

一台3p全封闭压缩机冷库,R22的系统,3号阀芯,膨胀阀新换的,库温降到-5℃不在下降,此时的低压压力2公斤,高压表坏了看不到,环境温度大概在28℃左右,这个冷库安装在厨房里,一开门蒸发器的霜就化了,感觉结的霜是虚霜,请问老师是什么问题
 楼主| 发表于 2017-7-10 08:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没人?哪位师傅给帮帮忙
发表于 2017-7-11 23:32:41 | 显示全部楼层
夏天是这样的,我的情况和你一样,今天把外叫移到室外了,铜管各加长4米。明天去看效果
发表于 2017-7-12 04:41:48 | 显示全部楼层
高培 发表于 2017-7-10 08:11
怎么没人?哪位师傅给帮帮忙

外出四天没上论坛,让你久等了。
首先,膨胀阀的调节杆必须是放至中间位置上,反应出的工况才是实际的,才能根据此工况判断分析系统是否正常。
冷库在厨房,但只要冷凝器散热通风良好,冷凝器干净就没问题。否则蒸发器结霜不牢,或结不全霜,制冷效果差。
此外,制冷剂的质量以及加注量必须达到要求。
 楼主| 发表于 2017-7-12 06:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
您好荣昌老师,多谢您的回答指导,蒸发器就是结霜不牢,一开门蒸发器霜就化了,按照你所说的膨胀阀放中间位置,把冷凝器好好清理干净了,现在问题已经解决,多谢你百忙之中的帮忙解答,多谢多谢
发表于 2017-7-13 08:25:28 | 显示全部楼层
学习 !楼主问题解决了,却没说清问题出在哪
 楼主| 发表于 2017-7-13 12:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
辽宁阜新 发表于 2017-7-13 08:25
学习 !楼主问题解决了,却没说清问题出在哪

l我说了啊!按照荣昌老师所说的膨胀阀调到中间位置,清理冷凝器,问题解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 13:15 , Processed in 0.059859 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表